Błedy GESUT (Forum)
> > > Błąd w obiekcie PL.PZGiK.5345.GESUTXX. Podano równocześnie atrybut
> rzedna
> > i
> > > rzednaGory lub rzednaDolu. Atrybut rzedna w rzędnej, która nie jest
> > rzędną
> > > przewodu.
Tak jak pisał poprzednik, proszę sprawdzić co jest wpisane w atrybutach rzędnej. Jeżeli są jednocześnie wypełnione pola rzedna i rzednaGory to Goportal wyświetla błąd. W praktyce nieistotny - ośrodku zwykle nie uważają tego za usterkę
---
Admin
Wiadomości w wątku:
- Błedy GESUT - filip, 19.09.2024, 08:01
- Błedy GESUT - werikator, 19.09.2024, 10:48
- Błedy GESUT - filip, 19.09.2024, 16:28
- Błedy GESUT - weryfikator, 19.09.2024, 16:56
- Błedy GESUT - Coder, 19.09.2024, 17:09
- Błedy GESUT - filip, 19.09.2024, 17:26
- Błedy GESUT - Coder, 20.09.2024, 10:58
- Błedy GESUT - lolek, 20.09.2024, 08:41
- Błedy GESUT - filip, 19.09.2024, 17:26
- Błedy GESUT - filip, 19.09.2024, 16:28
- Błedy GESUT - filip, 21.10.2024, 09:12
- Błedy GESUT - werikator, 19.09.2024, 10:48