Coder  
 

Ulepszenia edycji GML (Forum)

wysłane Coder(R) Homepage E-mail, 30.03.2021, 09:30

> Jest błąd przy imporcie komory podziemnej, rysowane są dziwne łuki, jakiś
> czas temu ten błąd był już naprawiany.

Zapewne jest rysowana jakąś krzywą - okręgiem albo składanką łuków. Proszę mi przesłać ten GML, zbadam problem.

> Bramy i furtki nie dostają atrybutów z automatu. Rysując bramę linią,
> symbol rysowany jest na prawo od linii czyli odwrotnie niż w zakładce
> symbole, można to ujednolicić.

OK, ujednolicam. Zmienię kierunek na zakładce symbole, bo jak widzę w GML-ach stosuje się raczej konwencję brama z prawej.

> Wysokości na kablach dalej są z dokładnością do cm.

Chodzi o ilość miejsc po przecinku przy wyświetlaniu, czy problem z zaokrąglaniem, który poprawialiśmy poprzednio?
Co do ilości miejsc znalazłem w sieci taki algorytm:

W C-Geo punkty te podzielone są dodatkowo na trzy dodatkowe rodzaje ze względu na wymagane różne dokładności dla każdego z przypadków:

1) punkty na urządzeniu - punkty będą wtedy powiązane do urządzeń technicznych związanych z siecią, zaś etykieta będzie składała się z rzędnej górnej i dolnej oddzielonej odnośnikiem z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

2) punkty na przewodzie - punkty będą wtedy powiązane do przewodów, zaś etykieta będzie składała się wyłącznie z rzędnej górnej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

3) punkty wykryte na przewodzie elastycznym - punkty będą wtedy powiązane do przewodów elastycznych wykrytych aparaturą, zaś etykieta będzie składała się wyłącznie z rzędnej górnej z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.


> Rura ochronna <0,75m dla skali 1:500 powinna być grubością 0,35

OK, poprawiamy

---
Admin
[image]


Wiadomości w wątku:

31303 Postów w 5812 Wątkach, 905 zarejestr. uczestników, obecnie 306 online (0 zarejestr., 306 gości)
CODER | Kontakt z administratorem
RSS-Feed
powered by my little forum